synology.forum архив спільноти · 2005–2022
ai.synology.forum →
ГлавнаяУправление Системой › DSM 4.1-2647 + ИБП CyberPower Value 1200ELCD-GP- некорректная работа

DSM 4.1-2647 + ИБП CyberPower Value 1200ELCD-GP- некорректная работа

gorkov · 11.11.2012

Добрый день форумчане!

В наличие NAS DS 410 c последней прошивкой DSM 4.1-2647 +ИБП CyberPower Value 1200ELCD-GP, работало все как часы: отключили питание- NAS отлючается в безопасном режиме, затем отключался ИБП, дали напряжение- включился ИБП, загрузился NAS (т.е все работало согласно установкам по питанию).

Решил установить NAS в другую комнату, прикупил к нему ИБП CyberPower Value 400E ( кстати, оба ИБП соместимы с DS 410), провожу пробное отключение питания на ИБП, происходит такая картина: NAS не отключается как раньше полностью ( раньше гасли все индикаторы, НДД останавливались), теперь погасла только STATUS, затем отключается ИБП. Раньше нет питания- все "спят", ждут когда оно появится, теперь же, секун через 10 ИБП опять включается, NAS пытается загрузится, но, опять отключается ИБП, и так , наверное будет происходить до истощения ИБП.

Система после этого присылает сообщение о некорректном отключении NAS.

Вопрос риторический: что делать?

( а, кстати, пробовал и с ИБП CyberPower Value 1200ELCD-GP- та же ерунда).

Такая проблема возникла, я так думаю, в связи с установкой новой прошивки.

Есть какие нибудь мнения?

Если все дело в прошивке и ничего пока сделать нельзя, как поступить: 1) просто воткнуть NAS в сеть или 2) все равно через ИБП( если электричества не будет долго все равно сядет, да и пищит он мерзко ( отключит правильно домащние сами не смогут).

Dmitr11 · 11.11.2012

Вы и сами ответили на свои вопросы, если на предидущей прошивке всё работало корректно, а после обновления появились замечания - виновата прошивка. NAS лучше оставить питаться от ИБП - всё надёжней чем на прямую от сети (время побольше поставте по истечении которого NAS должен уходить в безопасный режим), а в ручную отключается просто - зажимаем питание и всё.

 

gorkov · 11.11.2012
Вы и сами ответили на свои вопросы, если на предидущей прошивке всё работало корректно, а после обновления появились замечания - виновата прошивка. NAS лучше оставить питаться от ИБП - всё надёжней чем на прямую от сети (время побольше поставте по истечении которого NAS должен уходить в безопасный режим), а в ручную отключается просто - зажимаем питание и всё.

Таким образом выход один- откат к более ранней версии :(

NAS не уходит в "правильный" безопасный режим- вот в чем вся фишка!

Я то смогу, разумеется, отключить вручную, а для других- это будет проблемой! :rolleyes:

pavel99966 · 12.11.2012
откат к более ранней версии

Откатить штатным путём не предусмотренно.

А не штатным http://www.synology.forum/index.php?sho...post&p=9414

Полного "отката" не получишь.Откатиться только операционная система,

а система упровления аппаратной

=======================

части NASa (типа BIOS),не откатиться.

=================

http://s48.radikal.ru/i119/1212/99/b90f908b4a7et.jpg

 

UPDATE:

 

"Прошивка"- сборка программного обеспичения,в которой содежится:

1-микро программа BIOS (System Crossbar-Координатная Система).

2-Операционная система, на Ядре Linux.

 

Микро программа BIOS записывается на отдельный чип (EEPROM-ПЗУ),или в мультипроцессор Marvell 88F6282

 

При замене программного обеспечения,каждый раз, переписывается (обновляется) и BIOS.

Если BIOS "кривая",BIOS невозможно переписать штатным путём.

Сама система, не даст себя переписать (такой закон).

Рабочая версия BIOS ,даст себя переписать (обновить),в том числе и "кривой" (такой закон),

что и получилось, при замене DSM 4.0-2228 на DSM 4.1-2636...ИМХО.

 

UPDATE:

 

То же самое произайдёт, если допустить ошибку при сборки "Прошивки":

Вместо микро программы BIOS (System Crossbar-Координатная Система), Synology.

Включить в сборку, микро программу BIOS (System Crossbar-Координатная Система),

другого, аналогичного устройства (Например QNAP)...ИМХО.

gorkov · 12.11.2012

Выходит ситуация непоправимая, остается ждать только новую прошивку? И то, наверное, никакой гарантии что исправят этот баг нет :blink:

Я так понимаю, что эта проблема касается только определнных ИБП?

pavel99966 · 12.11.2012

Эта проблема касается не только ИБП.

http://www.synology.forum/index.php?sho...amp;#entry26867

gorkov · 20.11.2012

Поставил новую прошивку DSM 4.1-2661- чудо не произошло, диагноз тот же! :angry:

Хотя, никто и не обещал в этой версии исправить баг по ИБП! Обидно! Ждем дальше.

gorkov · 23.12.2012

Установлена прошивка DSM 4.1-2668, (в сведениях о системе Value 400, опять определяется как 1500), никаких изменений не произошло!

Спящий режим работает некорректно! :( Хотя в данной прошивке обещали:3. Исправлена проблема, где DiskStation может не войти безопасный режим в случае отключения электроэнергии.

fatspirit · 23.12.2012
Установлена прошивка DSM 4.1-2668, (в сведениях о системе Value 400, опять определяется как 1500), никаких изменений не произошло!

Спящий режим работает некорректно! :( Хотя в данной прошивке обещали:3. Исправлена проблема, где DiskStation может не войти безопасный режим в случае отключения электроэнергии.

Напишите в поддержку.

gorkov · 24.12.2012
Напишите в поддержку.

Уже пытались писать- безполезно :angry:

gorkov · 17.03.2013

Установлена прошивка 4.2 - 3202. Проблема не излечена ( пробовал еще и Powercom WOW-1000U- вообще виснет мёртво!), но, всё таки ( понял по журналу событий), при отключении питания NAS уходит в спящий режим (гаснет только лампочка статус), отключает ИБП (я снял галку возобновление работы NAS после подачи питания), но через 5-10 секунд ИБП опять включается (при отсутствии электропитания от сети) и начинает визжать (вот зараза). Раньше такого не было- при отсутствии команды ИБП не включался.

В целом ситуация лучше, чем я думал раньше- теперь нужно только выключить сам ИБП кнопкой.

gorkov · 20.02.2014

DSM 4.3-3827- (уже столько время прошло) по питанию исправлений нет! <_<

DaemonB4 · 31.08.2014

Добавлю свои наблюдения.

Когда на своем DS412+ (прошивка 5 версии) поведшись на список совместимых ИБП - купил CyberPower VALUE 400EI - ситуация выглядела так:

выдергиваем шнур питания - синик гаснет, тушит ибп, всё вроде ок. но через 5-10 секунд ибп включается (!?) без питания от сети, и есесно за ним начинает включаться хранилище. и так по кругу.

Думаю причина в ИБП. Т.к. потом к имеющемуся старому (8-летней давности) APC Back-UPS CS650 спаял интерфейсный кабель (там хитрый разъем RJ50) подключил по USB и вуаля. всё корректно отключается и потом при появлении питания корректно включается.